控制柜上空调工作的,安装在边上的几台变频器温度都正常的,就它一个温度高,想不通
该不会你们也遇到了与我遇到相同的情况了吧?!
10年前,我们遇到过一个情况:一台 AB PowerFlex700 变频器频繁报 超温。当时我是通过 DP 通讯把报警代码读到 DCS 画面上了,可是没有人关注。等到操作工电话给我的时候,我远程在 WinCC 画面上看到了错误代码。查看变频器手册才知道是变频器主板超温。然后赶紧让操作工通知电工,不要 再 强行复位变频器了!
最后维修组会诊,才发现变频器柜上面的风扇转动方向反了!成了从柜体上端向柜内吹风了!结果柜内的热风集累在上面,不能从柜体下端排出!