回复:75kw变频器奇怪的A5000以及F30004问题

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    514
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-12 12:47:27

6楼

展开查看
以下是引用rexcook在2024-05-09 20:56:33的发言 >3楼

控制柜上空调工作的,安装在边上的几台变频器温度都正常的,就它一个温度高,想不通

以下是引用hsjbest在2024-05-09 13:30:19的发言 >1楼:夏天了,开空调了吗...

引用1楼详细内容:

夏天了,开空调了吗,保持室温不高于二十二三度

该不会你们也遇到了与我遇到相同的情况了吧?!

10年前,我们遇到过一个情况:一台 AB PowerFlex700 变频器频繁报 超温。当时我是通过 DP 通讯把报警代码读到 DCS 画面上了,可是没有人关注。等到操作工电话给我的时候,我远程在 WinCC 画面上看到了错误代码。查看变频器手册才知道是变频器主板超温。然后赶紧让操作工通知电工,不要 再 强行复位变频器了!


最后维修组会诊,才发现变频器柜上面的风扇转动方向反了!成了从柜体上端向柜内吹风了!结果柜内的热风集累在上面,不能从柜体下端排出!

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com