以下是引用芳季在2024-04-29 17:26:06的发言 >19楼

差得远了。

手伸进去忽闪一下电眼就夹住手了。

这个忽闪不是人想控制就可以控制住的。一手拿多了一个螺母很平常,结果就扔不回去了。

第一句话:盖子关闭状态,检测到手伸入……。我是不知道你盖是什么形式,电眼是怎么安装。所以我觉得不打开盖,手这么伸进去?

你这个程序所有输出都是直接的输入信号控制,没有用中间过程。也没有互锁等等。感觉很容易就由输入点影响到所有逻辑。

顺序步程序关注的是三个问题。当前状态,转移条件,输出。

这样的开盖子的方式  