恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-15 08:14:08
5楼
我遇到过s7-1214C DC/DC/DC机型启动一台200w三相电机,驱动接触器在X光机出料辊道故障的问题。主要问题是这个驱动启停非常频繁,浪涌大造成的。
我后来加装了小型继电器处理的,帖子也发在论坛上,包含修理输出板上输出场效应管的过程。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1841662_50_0_0.html#anch
你这里如果不要求使用高速,用小型继电器中间过渡一下,避免输出管浪涌电压的冲击。
你虽然加了光藕板,但是这个接线是如何进行的?是否完全做到plc侧与实际输出之间的电气隔离。如果完全做到隔离的,则,这个输出故障还并不是浪涌应用引起的。
你打开plc看看,Q0.7的输出故障情况。
请填写推广理由: