回复:1214输出烧点

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-15 09:06:15

8楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-05-15 08:37:26的发言 >7楼

怀疑是光耦隔离板没有接好线造成,一般有光电隔离的话 ,一点问题都没有。到某宝上买的板子还从来没出现过问题。

以下是引用WWCWWC在2024-05-15 08:14:08的发言 >5楼:我遇到过s7-1214C ...

引用5楼详细内容:

我遇到过s7-1214C DC/DC/DC机型启动一台200w三相电机,驱动接触器在X光机出料辊道故障的问题。主要问题是这个驱动启停非常频繁,浪涌大造成的。

我后来加装了小型继电器处理的,帖子也发在论坛上,包含修理输出板上输出场效应管的过程。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1841662_50_0_0.html#anch

你这里如果不要求使用高速,用小型继电器中间过渡一下,避免输出管浪涌电压的冲击。

你虽然加了光藕板,但是这个接线是如何进行的?是否完全做到plc侧与实际输出之间的电气隔离。如果完全做到隔离的,则,这个输出故障还并不是浪涌应用引起的。

你打开plc看看,Q0.7的输出故障情况。

根据楼主描述的信息,我也判断是这个光耦的转换板的接线问题,而不是板子自己。

如果与plc共电源,那这个隔离板实际上是毫无意义了的。

如果那样还不如用继电器扩展,继电器扩展前提是输出没有工作在高速、频繁的工况。