以下是引用hsjbest在2024-05-15 13:16:49的发言 >7楼

修改下参数P1240,把Vdc控制器禁用了,制动模块就可以工作。制动模块上有个小开关,可以设置导通阈值

Vdc 控制器已经禁用了,我是想知道这玩意到底是怎么激活的,按照手册上讲,是在电源模块配置时勾选一下外部制动模块即可,但我看到的情况是人家根本没有勾选,但是制动模块一样可以工作,所以我就有点糊涂了,难道这个制动模块不需要参数设置吗?只是当个普通电子模块来用?