就一个pid控制一台水泵变频,如果要加泵就当前水泵直接固定在50HZ,转到控制第2台泵变频。如果要减泵就将固定50HZ的泵停止,且将积分项前项置1,使变频泵快速转到50HZ。

多台水泵共同1路PID有时减泵频率不好设置,造成不好减泵。