以下是引用流浮在2024-05-14 17:16:33的发言 >3楼

电源模块DRIVE-CLiQ可以单独连接,也可以与其他电机模块串接,主要取决于各模块组件所设置的采样时间、控制方式等。


一、电源模块:

1)在书本型调节型电源模块(ALM)和非调节型电源模块(SLM)上,只允许设置 125 μs 或250μs 的电流控制器采样时间。

2)装机装柜型调节型电源模块(ALM)和非调节型电源模块(SLM)上允许的电流控制器采样时间的设置取决于各个模块本身。可以将电流控制器采样时间只设置为 250 μs,也可设置为 400 μs 或 375 μs(p0092 = 1 时为 375 μs)。

3) 在基本型电源模块(BLM)上只允许设置 2000 μs(装机装柜型)或 250 μs(书本型)的电流控制器采样时间。


二、控制单元采用标准周期时,除一个电源以外,可运行的标准组态范围有:

12 个周期为 500 μs 的 V/f 控制轴

6 个周期为 500 μs 的矢量轴

6 个周期为 125 μs 的伺服轴

3 个周期为 250 μs 的矢量轴

3 个周期为 62.5 μs 的伺服轴

1 个周期为 31.25 μs 的伺服轴(单轴模块)


三、DRIVE-CLiQ 布线的强制规定

1)在 DRIVE-CLiQ 拓扑结构中,只允许一个控制单元作为 DRIVE-CLiQ 主站。

2)从控制单元端口开始,一条 DRIVE-CLiQ 支路上最多允许连接 14 个 DRIVE-CLiQ 节点。

3)一条 DRIVE-CLiQ 支路上连接的所有组件的采样时间(p0115[0] 和 p4099)必须能够被整除,或者为组件设置的所有采样时间须为共用“基本周期”的整数倍。

– 示例 1:在一条 DRIVE-CLiQ 支路上,电源模块启用 250 μs 采样时间的同时电机模块可采用 125 μs(“基本周期”:125 μs)。

– 示例 2:在一条 DRIVE-CLiQ 支路上,电源模块启用 250 μs 采样时间的同时电机模块可采用 375 μs(“基本周期”:125 μs)。

若在一个驱动对象上须更改电流控制器采样时间 Ti,而更改值又与同一条 DRIVE-CLiQ 支路上其他驱动对象采样时间不匹配,则可采用以下解决方案:

– 将经过修改的驱动对象插入一条单独的 DRIVE-CLiQ 支路中。注意:在一个控制单元上总共允许 2 个周期级。

– 同时修改电流控制器采样时间以及其他驱动对象输入/输出的采样时间,使其与修改过的采样时间匹配。