恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-16 13:01:34
13楼
制动单元有集成在电机模块内部的,有安装在功率模块底部的。
这些都是针对这个模块功率的。
还有安装在直流总线上的制动单元。确保直流母线电压不会过高。
你说的是直流总线上的(外部)制动单元。
配置时,就是按照实际情况配置。
设置值,就是动作电压和制动功率。
挂在总线上的制动单元,不勾选这个也可以。手动关闭DC电压控制器也可以。勾选这个就会把直流电压控制器关掉;否则容易两边“打架”。
哦,您的意思是勾选“Braking Module external”会和 Vdc 控制器打架 ?怪不得我勾选后 CU 会报错呢 !
请填写推广理由:
分享
只看
楼主