展开查看
以下是引用yming在2024-05-16 11:00:56的发言 >11楼

制动单元有集成在电机模块内部的,有安装在功率模块底部的。

这些都是针对这个模块功率的。

还有安装在直流总线上的制动单元。确保直流母线电压不会过高。

你说的是直流总线上的(外部)制动单元。

配置时,就是按照实际情况配置。

设置值,就是动作电压和制动功率。

挂在总线上的制动单元,不勾选这个也可以。手动关闭DC电压控制器也可以。勾选这个就会把直流电压控制器关掉;否则容易两边“打架”。



哦,您的意思是勾选“Braking Module external”会和 Vdc 控制器打架 ?怪不得我勾选后 CU 会报错呢 !