回复:看你组态的是SR20 CPU,只有VB0~VB8191有效,显然V5000.1超出范围。V5000.1没有超出VB819

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6276
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-16 15:28:19

5楼

还有你的程序里,置位,复位同时在动作,肯定没反应的啊,你自己好好看下。并不是双线圈的问题。置位,复位同时动,就好像你跨进门一脚,还有一脚在门外,到底是进还是出?