虽然S7-300系列已经停产,但是很多公司都在继续使用,所以简单分享一下关于300CPU的状态指示灯含义,对于在平时的维保工作有很大的帮助。内容如下:


SF(红色):系统出错故障指示灯,CPU硬件或软件错误时亮。

BATF(红色):电池故障指示灯(CPU313和314配备)。当电池失效或未装入时,指示灯亮。

DC5V(绿色):DC+5V电源指示灯。CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。

FRCE(黄色):强制作业有效指示灯。至少有一个I/O被强制状态时亮。

RUN(绿色):正常运行状态指示灯。CPU处于“RUN”状态时亮;LED在“Startup”状态以2Hz频率闪烁;在“HOLD”状态以0.5Hz频率闪烁。

STOP(黄色):停止状态指示灯。CPU处于“STOP”或“HOLD”或“Startup”状态时亮;在存储器复位时LED以0.5Hz频率闪烁;在存储器置位时LED以2Hz频率闪烁。

BUS DF(BF)(红色):总线出错指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)出错时亮。


SF DP:DP接口错误指示灯(只适用于带有DP接口的CPU)当DP接口故障时亮

MMC卡:S7-300必须插卡才能让CPU正常使用

MRES档:拨到此档位,按住几秒钟,松手会自动回到Stop档位,该档位的作用就是将内部存储器复位,使CPU回到初始状态。