P1900是设置的0,
但是我发现一个问题,就是这个驱动器驱动的电机是11Kw,2930rpm的,厂家工程师设置的是15Kw,1470RPM,开始还能运行今天运转不了了,刚才把参数设置好后,再做电机识别,故障就没了,这咋还有这样的厂家呢?
我好奇,那之前咋能工作呢?之前50HZ电机实际是多少转呢?
你不是做了复位了么?
这里的“复位”就是复位到出厂设置了。原来的调试参数(模式)都恢复到出厂值了。这是我们在使用旧变频器前,必须做的重新调试。避免遗留参数“捣乱”。
你说的厂家工程师的调试,很可能是仅下载参数,并不一定是现场调试。