如果仅仅是做DP通讯 那么你用加载GSD文件的形式就可以了 无需再博途中添加驱动

如果你是想调试  那么建议STARTER软件通过A2适配器进行调试

首先博途中的startdrive对于310 DP的调试功能目前还是不如starter强大  其次使用GSD文件的形式进行通讯组态是最简单省事的

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤