MM440的F003报警

已锁定

Ophelia

  • 帖子

    269
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-04-27

钻石 钻石 如何晋级?

MM440的F003报警

4177

5

2024-05-17 16:57:39

一台M440 变频器,频繁报警F003,

按照手册,首先怀疑是电源问题,但是也有疑问,

这个变频器的输入电源,接的是整流后的直流电,就是接在了DC+ 和DC-,和6SE70使用同一母线电压


为啥6SE70和其他的MM440都工作好的,这个变频器报警输入欠电压呢?

既然欠电压,那就输入电压改一下吧,用三相交流输入,代替原来的直流总线输入

结果问题依然存在,摸不着头脑

但是仔细看F0003的故障可能原因

  1. 供电电源故障

  2. 冲击负载超过了规定的限定值


检查负载,负载就是也该胶辊,难道是胶辊速度和带材不一致,导致带材摩擦胶辊产生的冲击?

于是仔细测出辊径,算出转速,确保和带材一致,而且,我也观察到,其实大部分时间,带材和胶辊是不接触的

那冲击负载从哪里来拿?

检查减速箱,油和齿牙都正常,

那手电筒仔细观察,发现辊子支撑端,有大量这些碎末末,在听听轴承,有轻微的喀喀喀的声音,很细微,

于是请机修师傅来换轴承,但是机修师傅来了后,拍胸脯保证,这个轴承绝对没问题!!!

于是只能汇报给机修的领导,请其协调,期间也是有点担心,万一判断不准确呢?换了轴承,故障还是依旧呢?

但是最终,换了轴承,F0003,没有了

所以最终判断,就是这个轴承坏了,导致转动过程中,卡顿,在经过减速箱反馈到电机,产生了较大的冲击负载!