回复:单个S7-1200做客户端,和多个服务器做Modbus TCP通讯

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23739
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-17 18:02:06

3楼

你好像理解错啦!

若是采用固定连接:

客户端设置应该是不同的远程服务器(各用一个MB_Client和连接ID),远程服务器是不同的IP,相同的端口号(502);

本地客户端的设置,为相同的(本地客户端)IP,不同的端口号。


而各台服务器做对应的设置。(每台服务器的访问设置均是这个客户端IP,各自对应的端口号)

动态连接:

各服务器对于连接的客户端均为0.0.0.0(允许来自任何IP的连接。)


此外,MODBUS TCP 的Client功能块FB的REQ,只要接口参数不修改,不需要时钟。它是自动交换数据的。网络断开,它会自动重新连接;不需要管理。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?