回复:1个1200PLC和8个施耐德ATV310变频器MODBUS通讯问题。

已锁定

hf1

  • 帖子

    1512
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-05-17 18:05:01

6楼

时间令牌:为了实现系统的可扩展性,容许带多个变频器,而在PLC的每个扫描周期最多只能有8个通信模块(READ _VAR / WRITE _VAR)同时处于通信激活状态,那么要控制多个变频器时,需要对变频器进行分时控制,这里设置时间令牌就是为了让多个变频器轮流通信。