回复:快速调试完成后,端子端子给定不能启动

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-17 18:29:04

2楼

手动模式可以启动,端子模式不能启动。要看此时的监控参数r2和r46的状态字。


不要总是有问题就说所有的都是正确的,确认过了。而实际却无法运行。这样的情况见多了。不能听说,信誓旦旦也没用。要看实际的开机状态和状态字。都正常却无法运行,肯定是状态字不对。至于为什么不对,要看手册的解释。有事了需要自己找毛病,问别人很难能解决问题。