回复:昨天丢脸了,附带问一下,变频器怎么选型?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-18 21:52:11

17楼

刚看到这个题目的讨论。我觉得楼主不丢脸。谁知道哪来的新词服务系数?明明就是过载倍数嘛。干嘛要换个新词?


电机铭牌数据里的S.F就是过载倍数。然而,过载倍数都要讲过载周期的呀。没有过载周期,那还叫什么过载倍数呢?也就是说,允许长期连续过载,那还叫过载吗?叫额定不就得了?过载,就是说,允许你超过额定值,但要有过载后的恢复。不应该是连续的,应该是偶发,也要有持续时间与恢复周期。这才叫过载。


电机的应用还是应该按照工作制来描述。


所以我的观点,假如我们需要有过载需求的应用,电机过载倍数S.F就一定要知道,同时还要知道这个S.F的过载周期。否则,没法设计选型。


一旦电机的过载倍数S.F和允许的过载周期拿到了。反算变频器的能力数据作为选型标准。也就是用电机的实际过载电流去求解变频器允许的过载能力,作为选型依据。是这样吧?


尽管我这儿都是S1工作制。从来都不用过载。也没有需求。但本楼的讨论,让我也知道,一旦遇到了电机过载需求的时候,变频器应该如何计算和选型了。


个见,仅供参考。

我是你的朋友