恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-19 09:56:59
22楼
另外,顶楼的最后一段,提出一个问题,电机如果2倍持续10s过载,然后间歇50s该怎么选型?
哈哈,这个问题正是过载应用的一个现实问题。以西家传动提供的过载周期为例:
如图示,过载3s恢复时间57s,然后间歇过载的周期是240s。实际应用,哪有这种合适的过载周期呢?
假如就是问题所述,电机10s过载2倍,间歇50s,如果真的变频器按此过载值计算选型,装置会不会形成热积累呢?如果害怕过载导致热积累再选大,那怎么计算呢?总不能实际试着来吧?一旦变频器的功率定了,那实际真的导致频繁过载形成热积累,选型就彻底失败了。
所以,我一直认为重过载应用总是存在设计选型的风险。为此,可否考虑重过载应用,让电机过载,装置不过载。但似乎也是不可能的。因为这样的话,传动系统的成本大家无法接受。
如何寻找一个重过载选型的平衡点,似乎还真是个事儿。(捂脸)
针对我所提的负载类型,如果按西家S120单机型来选,还是很容易的。如下图所示,按第1、2、3种类型的负载曲线,再细分一下,就可以很容易的选型了。而且,样本中也清晰的表明了最大电流是多少。
但是,绝大多数的其它品牌变频器,是没有这么详细的负载曲线的,也没有明确的最大电流这个数据。那就会存在选型困难。
即便可以寻求对方的技术支持,但那种电话交流,空口无凭,真出了问题,死无对证,锅,还得自己背。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主