使用程序控制指令是可以的,
例如在系统手册中,FOR-NEXT指令执行时,主程序是否执行,对扫描周期的影响?
答:程序自上而下循环扫描,当FOR-NEXT指令启用后,则循环体被循环执行,直至循环次数到达,循环结束,程序继续向下执行。即在一个扫描周期内执行循环完毕后才会向下执行,循环次数越多,会导致扫描周期时间延长越多。如果循环次数过多或者出现死循环,会导致扫描周期时间超过看门狗时间,报出看门狗超时的致命错误,CPU停机并且SF/DIAG灯红灯常亮。
所以楼主的理解有一部分是对的,看在框中写的什么指令了,除了不包含程序控制指令以外的程序是不用等4秒的