以下是引用youzhiwei8在2024-05-19 09:36:53的发言 >7楼

还有一个关键情况,我把3号站丹弗斯变频器通讯板终端电阻打开,3号丹弗斯变频器就没有报警了

比较好奇,上 Danfoss 官网查看了一下该变频器手册,有一些发现。

1. Error 34 故障的原因是(假设你的其它错误都已经避免了,只有接线错误一条了):

2. 关于终端电阻,它有说明(只有当该变频器是最后一个设备时才可以用)和注意事项:


3. 上面的最后一个注意事项提醒,为了避免接线错误引起的麻烦,整个 DP 网络要使用同一种通讯线;

4. 结合接线端子图,以及终端电阻切到 ON 后的现象,基本上应该是接线错误引起的。很有可能是 62 与 63 号接线端子前后两根线交叉接错了(应该两根红线都接在 62,两根绿线都接在 63),或者 DP 头内的接线错误:

5. 注意:如果在后面 4 号站的 62 和 63 接线端子交叉接错了,或者 DP 头内的接线接错了,说不定也会引起这个错误!




深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com