回复:昨天丢脸了,附带问一下,变频器怎么选型?

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-19 11:29:04

27楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-05-19 10:12:24的发言 >23楼

我来再说两句,不管“电机服务系数”哪来的,作为老司机,知道它指的是电机过载倍数,这就足矣了。


那么电机2倍冲击负载过载,我们选择变频器,首先要获取电机2倍过载的电流是多少。它作为变频器的最大输出电流为标准。选择变频器功率等级。这是最起码的标准。我想每一个变频器制造商都应该给用户提供这个数据吧。


在此基础上,就要考虑冲击负载的过载周期了。如果是西家传动,过载曲线的参考过载值与过载周期是提供的。那么别的商家如果不提供,就只好自行估算。特别是国产的变频器厂家,他们把自己的产品指标定的都比较虚。这点要注意。具体问题具体分析。


以变频器的国产制动单元和电网反馈电源单元为例,一开始我按照商家提供的产品样本额定电流来选择适配变频器,结果实际中发现,动不动就被热保护了。后来干脆订货时明确提出,产品提供的额定电流必须保证我们使用的工作制。才被商家选大了好几档。产品体积也大了。明显就是为了保证热平衡而加大了功率单元的散热面积和散热条件。


由此,假如选择产品商家不提供额定电流的工作制,那么,一定要在订货之前明确额定指标与冲击过载这些工作制的关系。以便掌握主动。

任版所说的国产产品问题,我也注意到了。有的往大里虚,有的是往小里虚。各种策略各种坑。