恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-19 13:42:23
33楼
单选变频器,那就容易了。
积分,求面积。
根据电机额定电流,功率因数;你当然可以分解励磁电流和转矩电流。
两倍转矩电流也可以算出来。
过载形式问甲方,2倍50%,额定50%,按面积算。加点儿安全系数就可以了。
至于“超频”不用管,只要运转;由于感抗、磁阻,电流一定小。
嗯,有道理。
只是,我的甲方目前也不能提供有效的负载形式曲线。
所以,我得保守点,宁大勿小
请填写推广理由:
分享
只看
楼主