回复:S210转矩限幅模式下遇到F01-31137定位故障

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-20 07:31:42

2楼

展开查看
以下是引用看雪001在2024-05-19 22:26:23的发言 >1楼

你使用的是111报文+750报文?定位控制模式下限制转矩,必须设置定位误差的窗口范围和时间,忽略定位误差;所谓定位位置窗口,是指定位控制模式下,跟随误差(默认1000LU,超差时间默认15s)超过了窗口时间,就会发生错误。如果是102报文速度控制模式下,设置momred(扭矩减小),应该不会发生报警。

这一类故障,与驱动器无关,不管是v90或s200、s210,

你的控制器用的是1200还是1500?1500的工艺轴控制附带有扭矩限幅控制,1200需要自己编写扭矩限幅功能。

S210 只有工艺轴控制方式。
另外,在载荷较大的情况下,既做定位又做扭矩限幅不见得合适
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download