回复:G120可以端子控制又可以485通讯控制吗?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-20 10:20:43

3楼

可以的。

西门子变频器大多都有两套以上的CDS(命令参数集)

CDS命令参数集主要就是定义ON/OFF、OFF2、OFF3、给定信号的命令

不但在一套CDS中可以根据自定义逻辑来控制。(例如:启停信号的与或逻辑、给定信号的叠加等)

也可以分别定义不同的CDS,用数字开关量来切换。根据情况使用CDS(0)、CDS(1)、CDS(2)。。具体能有多少,视型号不同,数量不同。(例如:CDS0用于本地端子控制、CDS1用于远程通讯控制。)

此外,不必完全关注那些“宏”;这些宏只是为了应对大多数可能的应用场合。应用宏只是为了快速设置。

理解了西门子驱动的功能图,我们大多会使用999。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1971条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。