以下是引用yming在2024-05-20 10:20:43的发言 >3楼

可以的。

西门子变频器大多都有两套以上的CDS(命令参数集)

CDS命令参数集主要就是定义ON/OFF、OFF2、OFF3、给定信号的命令

不但在一套CDS中可以根据自定义逻辑来控制。(例如:启停信号的与或逻辑、给定信号的叠加等)

也可以分别定义不同的CDS,用数字开关量来切换。根据情况使用CDS(0)、CDS(1)、CDS(2)。。具体能有多少,视型号不同,数量不同。(例如:CDS0用于本地端子控制、CDS1用于远程通讯控制。)

此外,不必完全关注那些“宏”;这些宏只是为了应对大多数可能的应用场合。应用宏只是为了快速设置。

理解了西门子驱动的功能图,我们大多会使用999。

感谢指点,这个就是我需要的控制要求。得琢磨一下。