回复:1200的FC中的output与200smart的子程序中的output不一样!

已锁定

史德利古尔

  • 帖子

    633
  • 精华

    4
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2015-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-20 14:46:03

4楼

首先要保证程序在任何情况下都有确定的输出,你的程序在start等于0时没有确定的输出,这是一个bug。

其次1200和smart在分配临时变量时有区别,1200/1500分配临时变量会自动进行初始化,smart/300不会自动初始化,变量中是之前的值,西门子一直强调先赋值再使用。