通过博图软件调试两台V90同步

已锁定

clon

  • 帖子

    47
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2007-09-11

钻石 钻石 如何晋级?

通过博图软件调试两台V90同步

3243

22

2024-05-22 17:05:47

展开查看
引用自找答案,问题ID:308178

通过博图V16调试V90,HSP文件,工艺对象
有没有这方面的资料和视频可以分享?
///项目中CPU1500+两台V90带抱闸,硬连接,同步升降///

调试步骤,谢谢

提问者:clon


Siemens automation 回答道:

看下面视频都是关于V90使用视频。
博途中的V90PN调试:

https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17782/1771

https://1847.siemens.com.cn/category/courselist?pcid=3_303_30306

补充问题回答:

不是,每台电机需要参数优化调试。你做成同步了,机械结构无法让你单独去优化参数调试,这个很不方便。有些时候默认参数是不适合当前机械结构,你做同步运行就会有问题。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
通过博图软件调试V90,工艺对象
项目中CPU1500+两台V90带抱闸,硬连接,同步升降
不能单独优化,那应该怎么调试才能达到好的效果