S7-1200脉冲控制伺服电机无法正常停止

已锁定

来点儿薯条

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2024-04-16

普通 普通 如何晋级?

S7-1200脉冲控制伺服电机无法正常停止

1826

4

2024-05-23 09:28:05

        我是用1215C控制伺服驱动器,通过博途的轴控制面板进行测试。测试时发现,选择点动反转,电机正常点动响应;但选择点动正转运行时,电机持续转动无法停止,点击博途测试面板上的停止也无法停止电机,但在此状态下点击电机反转再点击停止则可使电机停止。将点动测试更换为速度或定位测试,该现象仍然存在,只能反转后停止轴。我首先确认了PLC轴组态和伺服驱动器脉冲输入方式都是选择的脉冲+方向的形式。再通过示波器观察PLC脉冲输出,正转和反转时候的脉冲输出波形都是正常的(点击停止时就没有脉冲输出),但观察伺服驱动器面板发现,在已经确定PLC已经停止发送正转脉冲时(通过示波器确认),伺服驱动器仍然有脉冲指令输入(面板的脉冲计数不停累积),无法正常停止,只能切换为反转后停止,或者断开使能。

        请问各位大佬这是哪里出现了问题?