c变频器参数恢复出厂设置,后,按照快速调试进行调试,宏41的参数挨个对照过,P756设置为0电机手动模式识别完成,

按理说,我11和2短接,10和1短接,电机没有启动的时候,参考速度已经给过去了,参考转速那里应该是额定转速吧?


然后我先短接28和69,再短接9和5这应该也是一个上升沿吧,它就是没反应呢

看了r2值为31