回复:快速调试完成后,端子给定不能启动

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-24 16:41:58

9楼

回复8楼评论:


Ophelia :

P29652.0设置成r722.0不就是设置5号端子I0为启动信号吗?


你设置参数是一回事,实际r722.0是不是等于1了,是另一回事。尽管你设置了参数,但r722没有等于1,就是没有进入启动状态。你可以用BOP-2的那个简易操作面板,看看参数r722.0的状态。查一下它为什么不等于1?或者说,外部端子接线是否正确?高电平是否加到了该端子上呢?


我们这的现场调试人员也经常说,端子的信号已经接进去了。但r722.x就是没有响应,说也白说。老老实实去查线。没商量。结果外部的端子回路M没接对。


启动后没有响应状态,就是信号没进装置里来。还是检查外部的接线吧。其实,都是很简单问题。只是没发现而已。