你这个所谓推力传感器,其实还是四个应变片组成的惠斯通电桥,通常激励电压5V,输出mV级别电压,你觉得需要加多大的运放才能驱动伺服比例阀。电路是不是会比变送器简单。
而且你这个方案说理想点叫带反馈的闭环控制,实际上是完全失控的。
一定要达到快速采样的目的,可以使用高速采样的基于现场总线通信的变送器,比如梅特勒托利多的ACT350,基于PN的版本可以达到800Hz的更新速率。
为什么上面说是伪需求,因为实际工艺的要求是通过快速进行阀门动作,达到控制蒸汽的目的,但这种工艺的瓶颈往往是在执行端,而不是反馈采样端,当然你的反馈1秒这个确实太长了