恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-25 09:06:49
4楼
1.JOG 移动轴时,屏幕上无系统报警,无提示,或者有提示:缺少轴使能/ 或等待轴使能。
排查解决可以通过下述几种手段:
a.分别通过 ALM/ DRIVE 的 r2,实时查看 ALM/ DRIVE 的状态:
r0002 Drive operating display / Drv op_display
正常工作时,r2=0,运行状态;否则,依据具体情况,排查 EP/OFF1/OFF3
b. 万用表测量 NCU 上的 X132.9/ X132.10, 看电源模块的 EP 使能及 OFF1 使能是否加上。
EP 若正常:X132.10 高电平,表示电源模块 infeed 准备好。 r899.0=1
OFF1 若正常:X132.9 高电平,电源模块开始运行,直流母线 600V. r863.0=1
c. 检查 r722,机床数据---控制单元数据中,bit0/bit1, 看 OFF1/OFF3 是否真正加上。
d. 接口信号中可以着重排查下列信号:
需为高电平的信号:
DB31-61.DBX 2.1-------controller enable
DB31-61.DBX 21.7------pulse enable
DB31-61.DBX1.5 OR 1.6-------measuring circuit1/2
DB31-61.DBX1.7 -------倍率生效
DB31-61.DBX93.5 ------Drive ready
DB10.DBX108.6 ----------Drive ready
DB10.DBX108.5 ----------Drive in cyclic
需为低电平的信号
DB31-61.DBX 1.3-------axis/ spindle disable
DB31-61.DBX 1.4-------follow mode
DB31-61.DBX 4.3-------feed stop/spindle stop
DB21-30.DBX6.0 通道进给保持
e. 可以通过模拟的手段测试各个轴驱动模块,如下:
将 P795/P796 的 bit0/bit1 均设为 1,即模拟给定 X122.1/X122.2 24v(模拟加上 OFF1/ OFF3),JOG 测试,看各个轴是否能移动。
2. 加工过程中,突然出现报警 206010/ 207841
注意:此种故障现象的特点是运行中出现;机床若刚上电,即使缺少某使能,也不会出现此报警。
206010 电源模块:运行中缺少 EP24V
207841 (各轴)驱动:取消电源模块运行
故障原因分析:
加工过程中,由于某种原因,突然 EP 信号丢失,造成 ALM 的 r0899.0=0 ready for switch on,即报警 206010:电源模块运行中缺少 EP24V.
而 ALM 的 r0863.0 closed-loop control 也为 0,且它与后面第一个驱动的 p864 连接,连带后续的各个 MM 模块的 P864=0,即每个 MM 自身的 r0863.0=0,P864=0,导致各个轴均报警 207841:取消整流单元运行
电源模块(整流单元)运行信息通过 BO: r0863.0 依次传递,在同时通电时多个驱动可以依次启动。
如下进行连接:
驱动 1 BI: p0864 和整流单元的 BO: r0863.0 相连
驱动 2 BI: p0864 和驱动 1:BO: r0863.0 相连
驱动 3 BI: p0864 和驱动 2 BO: r0863.0 相连,依次类推。
第一个驱动在达到运行就绪状态后,才将运行信息传送给下一个驱动。
206010 是电源模块检查自身正常与否(r899.0=1)的报警,即 206010 是和 EP 相关的报警;而 207841 是驱动检查来自电源模块或前一级驱动的电源正常运行信号(r0863=1)有无的报警!!!
*** 若没有 206010 报警,仅有 207841 报警,则说明 EP 使能正常,应着重排查 OFF1 信号。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主