1、 G120可以替换MM440。
2、毕竟是两代产品,不能直替,PLC中的硬件组态及变频器本身的调试软件还是不一样的,都需要更改。
3、好消息是:G120的参数风格继承了MM4系列,其调试软件STARTER也兼容MM4系列变频器的,你可以用STARTER上载原来变频器的参数,然后导入到G120中(不能直接导入,但可以先把MM4的参数导出到EXCEL,然后再把EXCEL按G120的规则修改,再导入G120中)。