0楼

有一种情况下会出现所有的状态灯都闪烁,在MMC卡资料上找到以下的内容,供你参考:

QUESTION 10 : 上电后,PLC上所有的LED灯不停闪烁,无法在线或下载硬件组态和程序块?
答:如果PLC上所有的LED灯都以相同的频率闪烁,说明MMC卡上的配置信息与实际硬件不匹配,那么您只能够采用siemens的编程器PG(6ES7798-0BA00-0XA0)上的读卡槽或采用带USB接口的读卡器(USB prommer 6ES7792-0AA00-0XA0),将MMC卡插入PG或读卡器中,选择STEP7的SIMATIC Manager界面下的菜单 FileS7 Memory Carddelete 选项删除MMC卡上原有的内容,再将MMC卡插入PLC中,就可以重新下载新的与硬件相匹配的组态信息了。