11楼
以现在PLC的能力,通过模拟量10ms做出响应也不是什么难事。
引用9楼详细内容:
谢谢!
你的担忧可以这样解决
在运放/目的物C前加个中继,PLC将这个中继吸合了,才允许运放/目的物C闭环运行。到了某些情况下,PLC断开中断,就断开了运放/目的物C。因此可以由PLC控制运放/目的物C闭环的启停。
引用6楼详细内容:
是反应最快的,但是不是他这样简单加个运放的做法,工业上要达到物理量闭环控制的目的,通常两个做法:
1、一是传统的传感器→PLC PID运算→执行器,这个方案适用于绝大多数需要闭环调节的场合,但是受制于各环节的响应速度和PID算法采样时间,节拍不会很快,至少不会是10ms级,工程上一般也没这个必要。
2、二是采用自动闭环调节的控制器,比如质量流量控制器,其集检测传感器、专门开发的闭环调节控制器,执行器与一身,上位控制器如PLC只需要把希望达到的控制物理量发给其,由它自己完成全部的控制调节功能。这种情况下也需要在物理量回路里面加装其它传感器(一般是极限阈值的流量或压力传感器)并反馈给PLC,由PLC进行保护控制,防止质量流量控制器损坏导致的失控。
楼主想要的基本类似第二种做法,但是首先这是标准产品具有的功能,不适合自己简单搭建,第二,缺少了物理量闭环控制机构,所以执行起来就是一个失控的状态,第三,没有上级控制系统对该回路进行保护,及时对失控状态做出响应
引用5楼详细内容:
图三的方案是反应最快的。画面上显示传感器的值,以及阀门的开度,
现在安装板都装好了,各零部位置定好了,不好再加模拟量模块。这是设备运行到后期出现的问题,在想办法 解决。买模拟量模块似乎不好实现