目前从网上得知,S7-1200走基于 Profinet IO 的 EPOS 方式控制驱动器,可以控制16个,包括基于工艺轴的PROFIdrive通信,都是包含在在这16个轴里面,但是S7-1200还可以走模拟量的工艺轴,那我模拟量走8个轴,EPOS在走16个轴,不是能最大走24个轴吗?(不讨论CPU负载)
还有个问题,就是基于EPOS,计算都在伺服测,那实际能带满16个轴吗?
"就是基于EPOS,计算都在伺服测,那实际能带满16个轴吗"基于EPOS,此时驱动器作为一个IO Device挂在PLC上,1200最多只能挂16个IO Device,所以才有EPOS最大拖16个轴的说法,理论上你不接其它IO设备的情况下可以用满它。