以下是引用海上漂2在2024-05-26 09:26:24的发言 >6楼

第一个问题遇到过  外部硬件故障  导致CPU保护停机  然后无法复位  然后想断电复位  由于断电前 CPU处于STOP  状态  PLC的启动方式设置为 保持断电前的状态  所以不能运行  处于STOP


至于所有的数据清零  看看你的DB块是否有保持型的    没有保持型的  断电清零是正常的 


第二个问题 有点奇怪  可能某个细节没有注意到  公共端有问题 刚好前四个一组不亮  还请楼主注意下细节 

不对的, 第一个故障, 如果前期有报警不管是啥原因都应该在CPU的诊断信息内有所体现, 而且CPU的运行模式一直是RUN启动的. 程序很复杂DB挺多的, 有断电保持有普通, 所有DB所有内容都被清零了.