以下是引用hhyx9在2024-05-26 09:04:34的发言 >5楼

第一个不清楚,只能初步判断可能是保持性存储器出问题了,保持性存储器程序内使用的占用的%多少?

第二个可以尝试先将“故障”的PLC全部恢复出厂,再下载程序,或者直接程序内软/硬件“全部重建下载”测试,因为尽管你说“同一个程序内创建了一个新plc,一摸一样的设置,一摸一样的程序”,实际上新PLC才会软/硬件全部重新编译后下载,感觉还是程序和组态的可能更大,硬件可能性小

当时就试过了,重建所有程序没用,格式化PLC重新下载也没有,程序全删了只留下Q0.0-0.7置零了都不行.

而且发现问题第一时间就让现场人员把下端子排拔掉再测试的.

只有重新创建硬件才行,非常奇怪,我看看能不能把程序贴上来,软件是新的V19,CPU 是1214DC/DC/DC.