任版说的是。

我感兴趣的是,楼主的这个案例,看描述,变频器仅仅是短时(当然,这个短时是多久,楼主没有明确指出,可能是几秒,也可能是几分钟)输出1400A,而且没有报任何故障,再开机,变频器的W相模块就损毁了。

这就有点匪夷所思了。

所以,我对楼主的变频器装置的额定参数感兴趣,也对楼主的参数设置感兴趣。


另外,变频器的那个短路保护(IGBT本身的保护)是否有效,完全取决于驱动板上的那个保护电路的稳定性。个人感觉,这玩意还是不成熟(受限于EMC、IC、电阻及放大器的稳定性及灵敏性等因素),不能说100%的有效。不过,按目前的技术,针对短路,好像也没有更好的保护手段了。