star star star

       最近调试了一个项目,项目使用了多个G120变频器,电机的功率不是很大,所以选择的G120功率单元也没有考虑很多,只是比电机大了两个功率等级。这里电机功率0.37KW,因此G120功率单元选了0.75KW。

        本来以为这个配置没有什么问题。但是就在我开始通电调试以后,正反转JOG电机没有什么问题,但是当我电机自动运行时,速度超过1000rpm,尤其是下降变频器就会频繁出现F7901报警。按照我以前的经验,这个应该是加减速时间设置有问题,需要适当加长时间。但是不管怎么修改时间参数,由原来的0.5秒修改到5.0秒,电机下降还是会出现F7901。这个时候已经不能再考虑修改加减速时间了,再加长时间,肯定对工况效率有影响。

        于是我上网查资料,发现西门子1847有个视频专门是讲F7901报错的,而且里面正好讲了提升设备的应用案例。




视频链接https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17985/4983

      对比视频中,我现场的G120变频器确实没有考虑制动电阻的问题,于是参考G120的制动电阻选型,我这边选择了370Ω,200W的制动电机。安装电阻以后,修改G120参数:

        P219=0.37KW  制动电阻功率

        P1240=0  Vdc 控制器配置 (矢量控制)关闭功能 

完成整改后,我这边再进行自动程序测试,(1)当加减速时间各设置为3.0秒后,电机上升,下降转速1000rpm,一切正常,没有出现报警。(2)当加减速时间各设置为1.0秒后,电机上升,下降转速1000rpm,一切正常,没有出现报警。(3)当加减速时间各设置为0.5秒后,电机上升,下降转速1000rpm,一切正常,没有出现报警。这回我悬着的心终于放下了。

        从此以后,只要是使用升降负载,一定要考虑制动电阻的安装和选型。