感谢各位大佬,问题解决了,反复琢磨了驱动器手册。发现使用驱动器在接收PLC脉冲信号(默认为24V)时候必须串2K欧的电阻,将脉冲信号转化为5V,之前的输入电压过大了。至于为什么反转可以停而正转不能停,我觉得是因为反转时方向输出始终为低电平0V。而正转时方向输出为24V高电平会让驱动器产生了错误。