引用楼上答案,CFC的OB_DIAG1块是否对应了DP_DIAG块

已锁定

萧先生AT

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-07-03

普通 普通 如何晋级?

引用楼上答案,CFC的OB_DIAG1块是否对应了DP_DIAG块

728

2

2024-05-27 16:12:44

展开查看
引用自找答案,问题ID:308575

我使用的YLINK是6ES7153-2BA10-0XB0,下挂变频器或第三方GSD,如何获取这些从站硬件在线状态?需要在wincc上显示,尝试过SFC51和SFC59不行。求大佬指点,不胜感激!如下图:如何获取从站21的在线状态?

提问者:萧先生AT


lu_zhao_long 回答道:

如截图所示,你可以在 @(?) CFC 块中找到 诊断地址为 16327 对应的 OB_DIAG1 块(LADDR 管脚 - Logical basic address of the slave)。然后根据它对应的 DB 块管脚的地址,在 WinCC 里面创建对应的诊断信号。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
引用楼上答案,CFC的OB_DIAG1块是否对应了DP_DIAG块,该块好像只能用于CPU及CP卡下的DP从站诊断
引用楼上答案,CFC的OB_DIAG1块是否对应了DP_DIAG块 已锁定