注:本文来自LOGO!案例征集用户投稿,经编辑整理后发布

 

在工业生产中,需要使用控制器控制多个负载。控制负载之间平稳启停的同时,还需要具备轮换交替工作的功能,以确保寿命损耗大体一致。如控制多台水泵的轮换交替启停等。

为此,我们就可以使用LOGO!控制器完成上述应用:

假设LOGO!被用于控制一组相似的负载。这三个负载中的两个必须始终处于工作状态。为了确保三个负载的磨损均匀,它们必须交替地开和关。每个负载都有一个故障输出信号,连接到一个LOGO!的I点上。一旦一个负载发出故障信号,它将被关闭,其他两个负载将开始工作。


LOGO!解决方案

1负载1和负载2(连接到Q1和Q2)开始工作;

2负载2和负载3(连接到Q2和Q3);

3负载1和负载3(连接到Q1和Q3)。

这个过程不断重复(从Q1和Q2开始)。

 

每个负载的工作时间是设定的(例如3秒)。该过程通过一个反转锁存继电器启动。即使在电压恢复的情况下,系统也会自动启动(初始状态)。

如果负载1出现故障,它将通过故障输入I1关闭,并且第三个负载将被开启。故障通过Q4进行指示。

当故障被纠正并且按下I4的确认按钮时,LOGO!回到初始状态,并重新开始从Q1和Q2开始的过程。对于负载2和负载3也是同样的情况(负载2的故障输入在I2,负载3的故障输入在I3)。