1.采用FIFO队列表,则必须有一能够存储至少5分钟的物料测量记录的存储空间,每秒记录一次,(可利用系统SM0.5为1秒的信号源)。即,60*5=300个物料测量记录(或换算成喷洒添加剂的比例)。
2.当用FIFO队列表中=300个物料测量记录时(即,表明已到5分钟),则弹出表中的FI纪录且控制点动作。同时判断,某些物料测量记录可能为0(输料的皮带上无物料),则控制点不动作。
3.在测量点设置一作业结束信号与测量记录同样压入FIFO队列表中,当FIFO队列表弹出结束信号时,则表明作业结束。