一开始电脑连接PLC在线时发现要等待很久,梯形图才有反应,就像PLC停止或程序未调用一样,全是灰的,计时了一下,每次反应过来需要五六秒,有时七八秒。我各种查询原因,PLC状态无问题,没有系统报警。扫描周期最长10ms,程序量大概23K。虽然都比较大,但也在正常范围。
然后ping plc网络 延迟个位数,无中断现象。最后拔掉屏幕,发现就正常了。
PLC是ST60 连接的昆仑通态TPC1031KT屏幕。
正常监控在线,大概1秒或不到1秒就能反应,插上屏幕后就很慢,并且电脑滚动一下,下面的程序监控又是灰的,要等五六秒才反应过来。大家用昆仑通态屏幕有碰到这样问题吗?
屏幕连接200smart PLC驱动也是默认自带的。在电脑上模拟的屏幕没问题,只有连接实物才会这样。
如果没法解决,在线监控完全插不了屏幕了啊。
交换机我也换过,一样的。