回复:变频器 N控N 的恒压供水中,PID方式的选择

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-28 18:01:26

29楼

展开查看
以下是引用leimc在2024-05-28 14:46:50的发言 >28楼

都有缺陷,但是倒不至于不对吧,毕竟三种方式都有人在实践,有更好的方式吗?

以下是引用Zane在2024-05-26 14:58:48的发言 >27楼:三种方式都不对,最...

引用27楼详细内容:

三种方式都不对,最容易实现的方法都是最差的

1)只有一个PID

2)PID算法在PLC

3)PLC做泵的切换管理

4)PID的输出控制哪台变频的转速由切泵管理程序控制,



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download