恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-28 19:12:33
2楼
1FK7是永磁同步电机。G120通用变频器不能完全支持的。与它配套的是S120系列。AC单传应用,就选CU310-2PN/DP控制器配PM240-2功率模块。
G120驱动永磁同步电机,只能使用V/f 可编程模式。做简单速度控制驱动。没有伺服定位响应要求。
SINAMICS系列是全数字化驱动产品,分类V、G、S主要是CU处理器的速度。
G系列的CU处理速度比S系列低,电流采样处理速度达不到伺服定位响应要求。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主