17楼
就是并接到输入点,这个接线方式就和IO扩展板是一样的原理的,没任何问题。
当时应用环境是A系列的三菱plc,和带氖泡指示灯的欧姆龙行程开关。
这个问题主要关注的是指示灯的工作电流需要低于DI模块的最低输入阀值。
抱歉,我看错楼主的接线图了,这种接法与输入模块的输入最小阀值没有关系,LED指示灯可以这样连接。
我说的那个案例是氖泡直接并联在行程开关触点的那种方法。
电流流程图:
电源正--行程开关触点热端---行程开关触点冷端---PLC输入,这样一个回路。
当行程开关断开,氖跑亮。当行程开关触点闭合,次数氖泡没有电压的支持,此时氖泡指示灯熄灭。