11楼
惯量比值太大,是不是加减速时间长,易不受控?
引用5楼详细内容:
西门子推荐的惯量比是不高于7. 在负载和机械机构确定了的情况下,适配的电机是有限的,且电机的惯量是确定的,所以实际选型中,惯量比不是你想要多少就有多少的。
做了一套V90的方案给你,相对适合你的需求,惯量比太大,加减速时间会略长一点。自己看看吧
项目.pdf
对于响应速度要求很高的场景,就不适合了。