回复:G120变频器如何配置西门子电机,在选型软件中一直报错。

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-29 13:19:59

4楼

展开查看
以下是引用yishuangrenyu在2024-05-29 12:35:24的发言 >3楼

我想配一个跟G120配套的西门子电机,该怎么选择呀

以下是引用yming在2024-05-28 19:12:33的发言 >2楼:1FK7是永磁同步电...

引用2楼详细内容:

1FK7是永磁同步电机。G120通用变频器不能完全支持的。与它配套的是S120系列。AC单传应用,就选CU310-2PN/DP控制器配PM240-2功率模块。

G120驱动永磁同步电机,只能使用V/f 可编程模式。做简单速度控制驱动。没有伺服定位响应要求。


SINAMICS系列是全数字化驱动产品,分类V、G、S主要是CU处理器的速度。

G系列的CU处理速度比S系列低,电流采样处理速度达不到伺服定位响应要求。


根据应用特点选电机。

根据电机选驱动器。

反过来就不对了。往往只能将就、凑合。


若指定G120,那就用CU250S-2PN驱动永磁同步电机还差不多。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?